我做一设计,其中有5.5KW消防风机,15KW消防电梯,以及18.5KW消防栓泵,对于消防电梯我先用NS100NMA 50A/3+VigiMH(100mA)作用于信号不跳闸,风机和泵浦断路器选择3P塑壳断路器, 热继保护作用于信号不跳闸,到专业负责人处审查,说4KW以上连续运行的风机和泵浦的断路器也应使用漏电断路器,而且漏电断路器用4P作用于信号不跳闸!我认为,如果用漏电断路器也应用3+vigi,毕竟其线路为L123+PE, 而消防栓泵及风机等,我认为为可以不用漏电断路器,还请各位指教?