变电站里低压输出柜上有485接口的数据单元 ,将现场的各项电气参数及开关状态发到PC机上供监控系统分析统计.最近2个月以来监控系统经常告警,说低压柜有开关退出运行,这样的告警只限于1号段的低压输出段上的各个开关(该变电站有低压两段分别由两台变压器带着,低压段中间有低压母联开关联络),开关退出后隔几分钟后又投入运行 ,如此往复,一天有个几百次,导致监控软件低压段不能正常检测.. 开始以为是PC机上的485接口卡坏了,将1号段 和2号段的数据线更换后.2号段也没有出现这样的情况,说明PC机上的接口卡是好的.然后又采取了一种办法在1号段现场将数据线从开关上拆下接上485-232转换与笔记本连接,在监控机上用串口软件发送数据 ,笔记本上接收.当打开笔记本上的串口接收是时很多乱码进来,但这个时候监控机还未开始发送数据.接收数据时同样除了数据过来还有很多乱码,数量很多.在网络上查找了一些降低485线传输数据线路干扰的办法,实际采用后乱码大大减少,但是还有没有彻底清除.但是PC机上的监控软件不会频繁告警.只是偶尔有一下的,起码低压1号段的监控可以正常使用了.
-
-
-
单位高压继保模块由于质量问题无法正常显示,不能起到保护作用,考虑到安全,让厂家重新换了一批新的模块.来回也花了不少钱,但是当要输入保护整定值的时候 问题来了,设计院出的原始图纸上只标明了有哪几种保护,没有写出具体数值,查阅变电站的高压设备验收报告里也没有发现具体整定值.老的模块由于无法自检通过,看不出来原先设定在里面的数值,也就是说无法查阅.做模块的厂家说没有能力计算整定值,他们只 能 是帮忙输入一下而已,找了设计院,设计院说原来设计的几位工程师已经不干了,现在负责电气的工程师说他们只是出个图而已,具体也不做计算,靠,不想帮忙就直说啊,说他们不计算,谁敢 谁有能力计算啊!现在整套系统就这么没有整定值的情况下在运行,该怎么办?大家支个招吧
-