恒温恒湿风冷机组,用于电影胶片库及磁带库,无新风,只有室内空气循环. 每台机组有2套制冷设备(2台压缩机). 制冷剂R22,温湿度设定范围:18-20度,35-45% . 运行时低压2.2bar,高压10bar. 室内温度18度左右,湿度经常在70%左右. 两台压缩机总有一台不停机,长时间运行后膨胀阀、蒸发器、压缩机吸气管结冰(不是结霜),导致回风不畅,温度上升……如此循环。
-