我们有一台电容柜发生了合开关时拉出电弧伤人的事 电容柜配置如下 600A刀闸+DZ47-63 D40A+CJ19-43+JR36+BSMJ-0.45-20-3(共12路) 用户电工在巡查电房时,发现电容柜中有一路开关没合上,就伸手去合开关,不料开关爆炸,拉出电弧把电工烧伤. 我们的事故分析是: 1:首先电工没穿戴防护工具,违反操作规程. 2:该路电容器组开关虽然没有合上,但接触器是合上的(因为控制器已经发出指令),电工在合上开关时,其它的投入运行的电容器组会向这一组进行充电,在充放电的过程中,产生了强大的涌流,并引起过电压.
-
-
今天一个汽车部件厂给我打电话,说我们卖的电缆爆了.我马上赶到了现场查看,情况是这样的: (主配电柜:GGD,车间配电柜:XL-21,电缆:YJV3*120+1*95,负荷:塑胶机,最大工作电流:337A,电压400V,主配电室到车间的电缆187M,车间电缆沟十分狭窄,十多根电缆混在一起) 车间配电柜(XL-21)上的交联电缆头上的防水胶带已经熔化,柜底的一些塑料全部烧黄.距目击者说,当时电缆沟里发生叭叭的爆炸声,在盖板缝隙处窜出火苗,并有焦味传出.我用万用表测了下电缆的相间绝缘,约55M欧,当时没有摇表.
-
我今天去一个小厂,变压器为400KVA,带了大约200KW的负载,无功补了4路,每路为30KVAR,在一部分设备工作的情况下,大约100KVA,补偿器显示功率因数为0.69,而当全部设备运行时,显示也在0.7左右,而无功电能表却开始反转了,(因补偿柜多年未维修,所有电流表全部坏死,所以提供不了补偿柜电流.) 本人愚笨,百思不得其解,望各位大虾帮帮小生,如何解决这些问题,给用户提供良好的功率补偿呢?